Numer : PIONIER.20071002-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER - Telia PCWS IPv6
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-10-02 08:38:00
Koniec zdarzenia : 2007-10-02 09:46:00
Bilet otwarty : 2007-10-02 09:31:00
Bilet zamknięty : 2007-10-03 21:49:00
*** Opis problemu:
Od godziny 08:38 nie działa połączenie do Telii dla usługi PCWS IPv6.
*** Działanie:
2007-10-02 12:45:00 (0,0) Witold Bogacki
Telia poinformowała, że przyczyną awarii były planowane prace które w
założeniach
nie powinny spowodować przerwy na łączu obsługującym PCWS IPv6 (IC-114776).
Od godz. 9:46 połączenie pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2007-10-02 09:31:00 (1,0) Tomasz Berner
Awaria została zgłoszona do Telii.
|