Numer : PIONIER.20070930-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : linia PIONIER -Telia Hamburg
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-10-01 00:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2007-09-30 21:59:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Otrzymaliśmy z Telii informacje, iż awarii uległ wzmacniacz w systemie DWDM
w Poznaniu. Na razie nie ma to wpływu na działanie połączeń.
Telia wymieni dziÅ› niesprawne urzÄ…dzenie. W zwiÄ…zku z tym przewidywana jest od
godziny 00:00 25-minutowa przerwa w działaniu łączy w relacji PIONIER - Telia
Hamburg
*** Działanie:
2007-10-01 09:23:00 (0,0) Tomasz Berner
Wymiana została wykonana z opóźnieniem. Przerwa w działaniu połączeń trwała
od 00:27 do 00:37.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2007-10-01 00:25
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|