Numer : LODMAN.20070526-3
W艂a艣ciciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : w臋ze艂 7ds-esw, mpk-chocianowice-esw,mpk-dabrowskiego-esw
Nadawca : Krzysztof W艂adyszewski
Pocz膮tek zdarzenia : 2007-05-26 17:50:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2007-05-26 18:23:00
Bilet zamkni臋ty :
*** Opis problemu:
O 17:50 wyst膮pi艂y problemy z zasilaniem w kilku naszych w臋z艂ach.
W臋ze艂 w 7DS przez d艂u偶sz膮 chwil臋 nie mia艂 zasilania.
*** Dzia艂anie:
2007-05-26 20:15:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Ostatnie urz膮dzenie - mpk-chocianowice-esw - wr贸ci艂o do pracy po przywr贸ceniu
mu zasilania o 19:11.
*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany
*** Zako艅czenie zdarzenia:
*** Historia:
2007-05-26 18:23:00 (1,0) Krzysztof W艂adyszewski
Zosta艂o za艂膮czonych kilka bezpiecznik贸w.
W dalszym ci膮gu nie dzia艂aj膮 dwa switche: mpk-dabrowskiego-esw i
mpk-chocianowice-esw.
2007-05-26 18:32:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
O 18:26 switch mpk-dabrowskiego-esw rozpocz膮艂 prac臋.
|