To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | PIONIER.20070202-1 UPDATE: Awaria cza DWS Telia Hamburg IC-101751/IC-101746 |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 2 Feb 2007 13:17:54 +0100 (MET) |
Numer : PIONIER.20070202-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia DWS Telia Hamburg IC-101751/IC-101746 Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2007-02-02 12:30:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2007-02-02 12:50:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz 12:30 nie działa łącze DWS Telia Hamburg IC-101751/IC-101746. Ruch do Świata odbywa się łaczami zapasowymi. *** Działanie: 2007-02-02 13:17:00 (0,0) Piotr Goczał Łącze ponownie działa od godz 13:10. Przyczyną awarii było błędne rozłączenie swiatłowodu przez Telię związane z pracami z przenoszeniem łącza Telia-Warszawa->Telia-Hamburg (ticket: PIONIER.20070129-1). *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2007-02-02 12:50:00 (1,0) Witold Bogacki Trwa ustalanie przyczyny awarii. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | PIONIER.20070202-1 OPEN: Awaria cza DWS Telia Hamburg IC-101751/IC-101746, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | PIONIER.20070129-1 UPDATE: Telia DWS: Pozna-Warszawa/likwidacja i Pozna-Hamburg/uruchomienie nowego cza, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | PIONIER.20070202-1 OPEN: Awaria cza DWS Telia Hamburg IC-101751/IC-101746, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | PIONIER.20070129-1 CLOSE: Telia DWS: Pozna-Warszawa/likwidacja i Pozna-Hamburg/uruchomienie nowego cza, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |