Numer : PIONIER.20061129-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER ATM S.A.
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2006-11-29 16:56:00
Koniec zdarzenia : 2006-12-01 14:11:00
Bilet otwarty : 2006-11-29 18:25:00
Bilet zamknięty : 2006-12-07 15:59:00
*** Opis problemu:
Nie działa sesja BGP na połączeniu PIONIER - ATM SA.
*** Działanie:
2006-12-06 11:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie pracuje od 1 grudnia od 14:11.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2006-11-29 19:34:00 (0,0) Tomasz Berner
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z ATM S.A. sesja BGP została zamknięta celowo
po ich stronie.
2006-11-30 13:14:00 (0,0) Witold Bogacki
Zaobserwowaliśmy, że sesja została otwarta w godz. 9:45 - 12:30.
|