Numer : LODMAN.20061104-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł janow-sw
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2006-11-04 21:34:00
Koniec zdarzenia : 2006-11-06 13:50:00
Bilet otwarty : 2006-11-04 21:45:00
Bilet zamknięty : 2006-11-07 13:53:00
*** Opis problemu:
Na minutę straciliśmy połączenie z naszym switchem ATM janow-sw.
*** Działanie:
2006-11-06 13:47:00 (0,0) Tomasz Berner
O godzinie 12:15 ponownie wystąpił restart switcha.
Oba restarty były wynikiem spadku napięcia w węźle spowodowanego przez
prowadzone tam prace o których nie byliśmy poinformowani, prace te zostały już
zakończone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Urządzenie działa poprawnie. Ticket zamknięty.
*** Historia:
|