Numer : PIONIER.20060807-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł BD Opole
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2006-08-07 12:11:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-08-07 12:29:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 12:11 nie działaja połączenia do MAN-SASK z przełącznika BD w Opolu.
Sprawdzamy przyczyny awarii. Czas usuniecia nieznany.
*** Działanie:
2006-08-07 14:13:00 (0,0) Piotr Goczał
Zostaliśmy poinformowani przez SASK ze prace mające na celu przywrócenie tego
połączenia przedluża się do jutra popołudniu.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2006-08-07 12:51:00 (0,0) Piotr Goczał
Łącze powinno zostać przywrocone za ok.20minut. Przerwa jest związana z pracami
kablowymi w MANie o których nie zostaliśmy wczesniej poinformowani.
|