Numer : PIONIER.20060429-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER - Radom
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2006-04-29 22:38:00
Koniec zdarzenia : 2006-04-30 08:19:00
Bilet otwarty : 2006-04-29 22:54:00
Bilet zamknięty : 2006-05-02 08:39:00
*** Opis problemu:
Obserwujemy brak połączenia do MAN-a w Radomiu.
Switch w Radomiu jest osiągalny i pracuje.
*** Działanie:
2006-04-30 10:57:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według administratorów z Radomia przyczyną awarii było zawieszenie się
przełącznika w MAN-ie w Radomiu związane z zanikami zasilania.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
2006-04-30 09:32:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie do Radomia wróciło do pracy o 8:19.
|