Numer : PIONIER.20051209-4
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Szczecin-Koszalin
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2005-12-09 10:58:00
Koniec zdarzenia : 2005-12-14 17:46:00
Bilet otwarty : 2005-12-09 10:59:00
Bilet zamknięty : 2005-12-15 15:42:00
*** Opis problemu:
Od godz. 10:46 nie działaja połączenia w relacji Szczecin-Koszalin.
*** Działanie:
2005-12-14 17:46:00 (0,0) Piotr Goczał
O godz. 15:52 przywrocono zasilanie i lacze wznowilo prace.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty. Inne informacje nt łącza Szczecin - Koszalin w tickecie
PIONIER.20051124-2.
*** Historia:
2005-12-09 10:59:00 (1,0) Witold Bogacki
Przyczyna awarii: nieznana.
2005-12-09 12:34:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii był przełącznik GEth, ktory został wymieniony na inny.
Od godz. 11:46 łącze wznowiło pracę.
2005-12-14 15:57:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 13:42 ponownie nie dziala polaczenie Szczecin-Koszalin.
Energetyka z rejonu Gryfice potwierdzila awarie zasilania w Lugowinie. Czas
usuniecia nieznany.
|