Numer : POL34.20050926-2
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : linia POL34-OPOLE
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2005-09-26 12:00:00
Koniec zdarzenia : 2005-09-28 16:34:00
Bilet otwarty : 2005-09-26 11:32:00
Bilet zamknięty : 2005-09-30 10:38:00
*** Opis problemu:
Dzisiaj i jutro w Opolu planowane są prace energetyczne w węźle sieciowym.
Prace mogą spowodować przerwy lub całkowity brak dostępu do zasobów sieci MAN.
Prace nie powinny mieć wpływu na działanie zlokalizowanego w Opolu przełącznika
sieci POL34.
*** Działanie:
2005-09-30 10:38:00 (0,1) Krzysztof Władyszewski
28 września energetyka przekazała informacje o zakończeniu prac.
Odłączony został generator.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2005-09-27 19:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2005-09-28 13:15:00 (0,0) Witold Bogacki
O godz. 12:53 nie działa przelacznik 10GE. Przyczyną jest awaria zasilania.
Trwaja prace majace na celu podlaczenie agregatu prądotworczego. Szcunkowy czas
to ok. 30 min.
2005-09-28 15:01:00 (0,0) Piotr Goczał
Obecnie urządzenia sieci POL34 w Opolu pracują na zasilaniu z sieci
energetycznej. Energetyka zapowiedziała, że do wieczora mogą pojawiać się
krótkotrwałe przerwy. Aby zniwelować ich wpływ na stabilność działania sieci
BlackDiamond jest dodatkowo zasilany z pracującego agregatu.
|