Numer : POL34.20050729-2
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-SAnet,CESnet,ACOnet
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2005-07-29 17:47:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2005-07-29 18:11:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie działają połączenia POL34-SAnet,CESnet,ACOnet.
Na przełączniku sieci PIONIER obserwujemy brak linku na porcie, do którego
podpięty jest CESNET.
O problemie został poinformowany CESNET NOC.
*** Działanie:
2005-07-30 03:21:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godzinie 20:42 (29.07) połączenie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2005-07-29 18:41:00 (0,0) Jerzy Grzenda
CESNET NOC potwierdził awarie i podjął już działania mające na celu
przywrócenie łączności. Problemem jest prawodopodobnie
kabel światłowodowy. Czas usunięcia awarii nieznany.
|