Numer : POL34.20050708-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Warszawa - Radom
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2005-07-07 23:25:00
Koniec zdarzenia : 2005-07-08 10:29:00
Bilet otwarty : 2005-07-08 00:24:00
Bilet zamknięty : 2005-07-11 08:53:00
*** Opis problemu:
Od godz. 23:25 nie działa połączenie 10GE pomiędzy Warszawą a Radomiem.
*** Działanie:
2005-07-08 10:58:00 (0,0) Tomasz Berner
Światłowód został uszkodzony w wyniku prac budowlanych.
Od 10:29 połączenie Warszawa-Radom działa poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
2005-07-08 00:24:00 (1,0) Witold Bogacki
Ruch przełączył się na drogę obejsciową.
2005-07-08 01:26:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii jest uszkodzenie światłowodu.
2005-07-08 09:02:00 (0,0) Tomasz Berner
Uszkodzenie światłowodu ma miejsce pomiędzy Grójcem a Radomiem.
Numer zgłoszenia w Exatelu: 507 080 000.
|