Numer : LODMAN.20041111-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia LZE-gw - Radogoszcz-gw
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2004-11-11 20:09:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2004-11-11 20:26:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie działa optolink pomiędzy lze-gw a radogoszcz-gw.
Cały ruch do radogoszcz-gw idzie drogą zapasową.
*** Działanie:
2004-11-17 09:43:00 (0,0) Witold Bogacki
Uszkodzone urządzenie optyczne zostało wymienione na zastępcze, podstawione
przez serwis. Łącze wznowiło pracę i działa poprawnie.
Wymiana na docelowe urządzenie nastąpi w terminie późniejszym.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2004-11-12 00:29:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Sprawdzone zostały urządzenia w LZE.
Urządzenia na drugim końcu łącza zostaną sprawdzone jutro rano (2004/11/12),
gdyż nie ma w tej chwili możliwości wejścia do pomieszczeń.
2004-11-13 14:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Dział łącz szuka przyczyny awarii.
Został zrestartowany router radogoszcz-gw, ale sytuacja nie uległa zmianie.
Podejrzenie pada na jedno z urządzeń optycznych na Radogoszczu.
2004-11-13 20:36:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną awarii jest uszkodzenie urządzenia optycznego na Radogoszczu.
|