Numer : POL34.20041002-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-Szczecin
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2004-10-02 10:31:00
Koniec zdarzenia : 2004-10-03 11:12:00
Bilet otwarty : 2004-10-02 10:41:00
Bilet zamknięty : 2004-10-03 11:12:00
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie do Szczecina.
*** Działanie:
2004-10-02 11:51:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie zaczęło ponownie działać o 11:01.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2004-10-02 10:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
W Szczecinie trwają prace energetyczne o których nie byliśmy powiadomieni.
Zasilanie miał dostarczać UPS jednak jego zapac mocy się skończył i Szczecin
odciął się od POL34.
W ciągu kilkunastu minut zasilanie ma zostać przywrócone.
|