Numer : POL34.20031203-2
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-Radom
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2003-12-03 11:33:00
Koniec zdarzenia : 2003-12-03 13:18:00
Bilet otwarty : 2003-12-03 11:50:00
Bilet zamknięty : 2003-12-13 10:58:00
*** Opis problemu:
Nie działa sesja BGP do Radomia z poznan-gw.
*** Działanie:
2003-12-03 16:37:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Awaria była spowodowana problemami z zasilaniem w węźle w Kielcach.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie działa poprawnie.
*** Historia:
2003-12-03 12:26:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Administratorzy z Radomia zostali poinformowani przez ATM NOC o problemie.
2003-12-03 13:26:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie zostało przywrócone o 13:18.
|