Numer : LODMAN.20030402-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł router E-gw
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2003-04-02 11:55:00
Koniec zdarzenia : 2003-04-16 21:42:00
Bilet otwarty : 2003-04-02 12:17:00
Bilet zamknięty : 2003-04-16 21:42:00
*** Opis problemu:
Wystąpiły problemy w pracy routera E-gw. Przerwa trwała od 11:55 do 12:11.
*** Działanie:
2003-04-05 11:38:00 (0,0) Piotr Goczał
Router zaostał zrestartowany. Urządzenie pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2003-04-02 12:17:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski
Karta VIP została zrestartowana.
2003-04-04 23:55:00 (0,0) Piotr Goczał
W związku z powtarzającymi sie problemami z kartą VIP w dniu 2004.04.05 o godz
11:30 router zostanie zrestartowany. Przerwa w pracy nie powinna być dłuższa
niż 15 minut.
|