Numer : POL34.20030303-3
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Ring południowy POL34
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2003-03-03 18:20:00
Koniec zdarzenia : 2003-03-12 15:44:00
Bilet otwarty : 2003-03-03 18:51:00
Bilet zamknięty : 2003-03-12 15:44:00
*** Opis problemu:
Od godz. 18:20 trwa awaria, przerwa w łączności w ringu południowym.
*** Działanie:
2003-03-04 00:13:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz. 22:07 lączność została przywrócona. Miejsce awarii było w wężle w
Katowicach. Wg. informacji otrzymanych z Katowic przyczyną był zabrudzony
patchcord swiatłowodowy.
Połączenie pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2003-03-03 18:51:00 (1,0) Witold Bogacki
Trwa ustalanie przyczyny oraz miejsca awarii.
|