Numer : POL34.20020328-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-Geant Backup
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2002-03-28 08:32:00
Koniec zdarzenia : 2002-03-28 12:58:00
Bilet otwarty : 2002-03-28 08:33:00
Bilet zamknięty : 2002-03-29 08:38:00
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie POL34-Geant backup. Sprawdzamy przyczynę awarii.
*** Działanie:
2002-03-28 12:58:00 (0,0) Piotr Goczał
Liczba prefiksow jest już prawidłowa. Połączanie pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2002-03-28 08:45:00 (0,0) Piotr Goczał
TelEnergo nie widzi błędów na swojej części łącza.
Wysłano maila do NOCa Geanta z prośbą o sprawdzenie i usunięcie awarii.
2002-03-28 09:45:00 (0,0) Piotr Goczał
W/g NOCu Geanta na linku występują błedy sonet. Operatozy Geant będą kontaktować
się z TelEnergo.
2002-03-28 10:58:00 (0,0) Piotr Goczał
Łącze podjęło pracę o godz. 10:52, otrzynujemy na nim jednak tylko około 10tys
prefiskow BGP.
|