Numer : POL34.20020319-1
W艂a艣ciciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-Krak贸w,艢l膮sk
Nadawca : Krzysztof W艂adyszewski
Pocz膮tek zdarzenia : 2002-03-18 21:54:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2002-03-19 09:29:00
Bilet zamkni臋ty :
*** Opis problemu:
Obserwujemy resety sesji BGP po ATMie do Krakowa z lodz-gw i do 艢l膮ska
z poznan-gw.
*** Dzia艂anie:
2002-03-20 12:39:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Zn贸w pojawi艂y si臋 b艂臋dy w warswie SDH na trasie Katowice-艁贸d藕.
W zwi膮zku z tym resetuj膮 si臋 sesje BGP do 艢laska, Krakowa, Cz臋stochowy.
ATM NOC zg艂asza problem do operatora 艂膮cz fizycznych.
*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany
*** Zako艅czenie zdarzenia:
*** Historia:
2002-03-19 10:31:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyna reset贸w jest nieprawid艂owe dzia艂anie 艂膮cza ATMowego 艁贸d藕-Katowice -
du偶a ilo艣c b艂臋d贸w. Sprawdzana jest przyczyna ich wyst臋powania.
2002-03-19 12:40:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz. 11:15 l膮cze zacze艂o dzia艂a膰 poprawnie. Nadal nieznana jest przyczyna
wystepowania b艂臋d贸w. Oczekujemy na oficjalna informacje od operatora Telenergo.
|