Numer : POL34.20020221-2
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-GEANT
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2002-02-21 22:00:00
Koniec zdarzenia : 2002-02-22 04:47:00
Bilet otwarty : 2002-02-21 22:10:00
Bilet zamknięty : 2002-02-24 09:45:00
*** Opis problemu:
Występują problemy z łączem POL34 - GEANT. Ruch odbywa się łączem zapasowym.
*** Działanie:
2002-02-22 11:16:00 (0,0) Witold Bogacki
Geant NOC poinformował nas, że oczekują na informacje od Telii, w kwestii
problemów z łącznościa.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Problem leżał w zasilaniu urządzeń Telii.
Połączenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
2002-02-21 23:52:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 23:26 Å‚Ä…cze pracuje poprawnie.
GEANT NOC sprawdza przyczynÄ™ awarii.
2002-02-22 01:48:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 1:33 łącze nie działa.
2002-02-22 07:58:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 4:47 Å‚Ä…cze pracuje poprawnie.
|