Numer : POL34.20020204-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-TPNET
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2002-02-04 13:00:00
Koniec zdarzenia : 2002-02-04 22:50:00
Bilet otwarty : 2002-02-04 13:15:00
Bilet zamknięty : 2002-02-06 08:14:00
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie POL34-TPNET.
Przyczyną przerwy jest awaria switcha ATM w Łodzi.
*** Działanie:
2002-02-04 22:50:00 (0,0) Piotr Wilk
Switch został zresetowany.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Łącze pracuje stabilnie.
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2002-02-04 13:15:00 (1,0) Tomasz Berner
Trwają prace mające na celu usunięcie awarii.
2002-02-04 13:50:00 (0,0) Tomasz Berner
O godzinie 13:30 połączenie rozpoczęło ponownie pracę.
2002-02-04 19:42:00 (0,0) Piotr Wilk
O godzinie 22:00 switch zostanie zresetowany.
Nastąpi przerwa (ok. 15 min) w pracy łącza POL34-TPNET.
|