Numer              : POL34.20011115-1
Właściciel         : POL34 IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia POL34-Geant Backup
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2001-11-15 13:09:00
Koniec zdarzenia   : 2001-11-19 10:02:00
Bilet otwarty      : 2001-11-15 13:11:00
Bilet zamknięty    : 2001-11-19 10:03:00


*** Opis problemu:
Nie działa backupowe połączenie POL34-Geant. Sprawdzamy przyczynę awarii.



*** Działanie:
2001-11-18 09:36:00 (0,0) Paweł Pietrzak
Od godziny 9.25 polaczenie zapasowe POL34-Geant dziala ponownie.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.



*** Historia:
2001-11-15 13:17:00 (0,0) Piotr Goczał
Problem leży po stronie Telenergo. Czas usunięcia awarii - nieznany.


2001-11-15 13:31:00 (0,0) Piotr Goczał
Łącze podjeło pracę. Powodem był brak zasilania w jednym z węzłów Telenergo.


2001-11-17 15:25:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz
Od godz. 14:58 ponownie nie działa połączenie backupowe POL34-Geant. Problem 
zgłoszony do Telenergo. Nie znamy czasu usuniecia awarii.

2001-11-17 20:56:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz
Awaria jest po stronie niemieckiej. Usuwanie jej potrwa jeszcze kilka godzin.

2001-11-18 08:28:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz
Od 7:58 przywrócono połącznie zapasowe POL34-Geant. Obserwujemy jednak duze 
straty pakietów, nawet do 40%. Nadal nie znamy przyczyny awarii. Łącze bedzie 
nadal obserwowane.

2001-11-18 09:00:00 (0,0) Leszek Wawrykowicz
Od 8:28 ponownie nie działa połączenie zapasowe POL34-Geant.

<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • POL34.20011115-1 CLOSE: Nie dziaa poczenie POL34-Geant Backup, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=