Numer : POL34.20011021-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia BGP TEN-155 MultiCast
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2001-10-21 20:35:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2001-10-21 21:49:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 20.35 nie działa połączenie BGP TEN-155 MultiCast.Trwa sprawdzanie
przyczyn awarii.
*** Działanie:
2001-10-23 09:23:00 (0,0) Witold Bogacki
Przeładowanie routera trwało od 8:30 do 8:34. W tym czasie sieć TEN-155 EU była
niedostępna.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2001-10-22 14:28:00 (0,0) Tomasz Berner
PrzyczynÄ… awarii jest zawieszenie siÄ™ interfejsu routera
w TEN155.
Jutro około godziny 8:00 nastąpi przeładowania routera TEN-155.
|