Numer              : LODMAN.20010717-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ulr-gw
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2001-07-17 17:12:00
Koniec zdarzenia   : 2001-07-20 13:00:00
Bilet otwarty      : 2001-07-17 17:37:00
Bilet zamknięty    : 2001-07-23 09:55:00


*** Opis problemu:
Od godziny 17:12 brak łączności z węzłem LODMAN
w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego.


*** Działanie:
2001-07-19 09:49:00 (0,0) Piotr Goczał
Błednie podano datę wymiany UPSa. Wymiana odbędzie sie w dniu 2001.07.20 w godz 
12:00 - 13:00.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Wymiana UPSa została przeprowadzona zgodnie z planem.
Połączenie z węzłem ulr-gw działa stabilnie.
Bliet zostaje zamknięty.


*** Historia:
2001-07-17 17:37:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.

2001-07-17 19:13:00 (0,0) Tomasz Berner
Przywrócono łączność z węzłem.
Przyczyną awarii był brak zasilania w węźle.

2001-07-19 09:38:00 (0,0) Piotr Goczał
W dniu 2001.07.19 w godzinach 12:00 - 13:00 będzie wymieniany UPS w węźle 
w rektoracie ULR. Z związku z tym mogą wystąpić przerwy w łączności z/do 