Numer : POL34.20010428-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia TEN 155 Poznań - Europa
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2001-04-28 15:32:00
Koniec zdarzenia : 2001-04-28 15:35:00
Bilet otwarty : 2001-04-28 15:56:00
Bilet zamknięty : 2001-05-01 12:01:00
*** Opis problemu:
Około 15.03 wystąpił chwilowy brak połączenia z Poznania do Frankfurtu poprzez
linie TEN155 i dalej do USA. Ruch do Europy i dalej odbywa się łączem
zapasowym. Od 15.35 przywrócono połączenie po trakcie głównym.
Łącze pracuje normalnie.
*** Działanie:
2001-05-01 12:01:00 (0,1) Krzysztof Władyszewski
Zresetowal sie interfejs ATM-owy routera Poznan-gw co spowodowalo zawieszenie
sie czesci jego subinterfejsow.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Lacze pracuje poprawnie.
*** Historia:
2001-04-28 15:56:00 (1,0) Leszek Wawrykowicz
Ruch do Europy odbywał się łaczem zapasowym. Od 15.35 oba łącza działają
poprawnie. Sprawdzamy przyczynę awarii.
|