Numer : POL34.20010427-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34 - Kraków
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2001-04-27 07:55:00
Koniec zdarzenia : 2001-04-27 11:10:00
Bilet otwarty : 2001-04-27 08:08:00
Bilet zamknięty : 2001-04-29 11:42:00
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie POL34 - Kraków.
*** Działanie:
2001-04-27 11:10:00 (0,0) Witold Bogacki
Łącze wznowiło pracę o 9:51.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Polaczenie pracuje poprawnie.
*** Historia:
2001-04-27 08:57:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną braku łączności jest awaria zasilania w węźle POL34 w Krakowie.
Przewidywany termin usuniecia: godz. 9.00.
|