Numer : POL34.20010124-2
W艂a艣ciciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia POL34-TEN155(USA,EUROPA)
Nadawca : Tomasz Berner
Pocz膮tek zdarzenia : 2001-01-24 03:30:00
Koniec zdarzenia : 2001-01-29 09:52:00
Bilet otwarty : 2001-01-24 04:06:00
Bilet zamkni臋ty : 2001-01-29 09:54:00
*** Opis problemu:
Nie dzia艂a po艂膮czenie POL34-TEN155(USA,EUROPA).
*** Dzia艂anie:
2001-01-26 08:03:00 (0,0) Krzysztof W艂adyszewski
Zaobserwowano dwie krotkie przerwy w polaczeniu, o 3:17 oraz o 4:11.
*** Przewidywany czas zako艅czenia:
nieznany
*** Zako艅czenie zdarzenia:
Od 2001-01-26 04:11 po艂膮czenie POL34-TEN155(USA,EUROPA) dzia艂a
stabilnie.
*** Historia:
2001-01-24 04:06:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.
2001-01-24 11:28:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Przerwa w po艂膮czeniu do TEN-155 oraz USA spowodowana jest awari膮 艂膮czy
Tel-Energo w Pabianicach. Tel-Energo wysy艂a艂o ekip臋, kt贸ra ma sprawdzi膰
przyczyn臋 awarii.
Tel-Energo wys艂a艂o zapytanie do operatora w Niemczech, poniewa偶 nie jest pewne
czy awaria 艂膮cza do Franfurtu ma zwi膮zek z awari膮 w Pabianicach.
Nie dzia艂a r贸wnie偶 po艂膮czenie zapasowe przez Pro-Net.
Czas usuni臋cia awarii nieznany.
2001-01-24 15:52:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Tel-Energo potwierdzi艂o, 偶e awaria 艂膮cza ma miejsce po stronie niemieckiej
i nie jest ona powi膮zana z awari膮 w臋z艂a w Pabianicach.
Tel-Energo jest w kontakcie z operatorem niemieckim w celu ustalenia
przyczyn awarii.
2001-01-24 17:35:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Tel-Energo poinformowa艂o, 偶e dalszym testowaniem 艂膮cza zaj膮艂 si臋 operator po
stronie niemieckiej. Czas przywr贸cenia 艂膮czn艣ci nieznany.
Ruch kierowany jest przez 艂膮cze zapasowe do Pro-Net-u(GTS).
2001-01-24 19:59:00 (0,0) Piotr Gocza艂
Tel-Energo poinformowa艂o, 偶e w wyniku test贸w stwierdzono dzia艂anie kana艂u
Frankfurt-Poznan, niesprawny jest natomiast kana艂 w kierunku przeciwnym.
Trwaja prace nad zlokalizowniem przyczyny b艂臋du. Termin zako艅czenia prac
nieznany.
2001-01-25 16:44:00 (0,0) Piotr Wilk
艁膮czno艣膰 zosta艂a przywr贸cona o 16:39.
|