Numer : POL34.20010116-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Zielona Góra
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2001-01-16 14:28:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2001-01-16 14:46:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 14:28 nie odpowiada z Poznania router w Zielonej Górze.
(212.191.127.146)
*** Działanie:
2001-01-16 15:16:00 (0,0) Witold Bogacki
Według informacji uzyskanej od operatorów z Zieloneg Góry,
nie działa 'połaczenie lokalne' w Zielonej Górze.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2001-01-16 14:46:00 (1,0) Witold Bogacki
Operatorzy w Zielonej Górze sprawdzają przyczynę awarii.
2001-01-16 14:54:00 (0,0) Witold Bogacki
Nie działa połączenie Poznan-gw <-> Zielona Góra. Ruch odbywa sie łączem
zapasowym poprzez PozMan.
|