Numer : POL34.20001114-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Krakow-POL34
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2000-11-14 08:32:00
Koniec zdarzenia : 2000-11-15 12:04:00
Bilet otwarty : 2000-11-14 08:35:00
Bilet zamknięty : 2000-11-15 12:05:00
*** Opis problemu:
Od godziny 8:12 lacze Krakow-POL34 pracuje niestabilnie.
*** Działanie:
2000-11-15 12:05:00 (0,1) Witold Bogacki
Usterka zostala usunieta.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Lacze pracuje poprawnie.
*** Historia:
2000-11-14 08:35:00 (1,0) Witold Bogacki
Trwa ustalanie przyczyny.
2000-11-14 10:21:00 (0,0) Witold Bogacki
Powodem niestabilnej pracy lacza sa problemy z routerem brzegowym.
Trwa usuwanie usterki.
|