Numer : POL34.20001110-1
Właściciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Cyfronet Krakow
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2000-11-10 12:45:00
Koniec zdarzenia : 2000-11-10 13:28:00
Bilet otwarty : 2000-11-10 13:25:00
Bilet zamknięty : 2000-11-10 14:21:00
*** Opis problemu:
O godzinie 12:45 nastapila awaria zasilania w wezle w Krakowie.
*** Działanie:
2000-11-10 14:21:00 (0,1) Krzysztof WÅ‚adyszewski
O godzinie 13:28 zasilanie zostalo przywrocone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Nie zarejestrowano zadnych przerw w polaczeniu POL34-Krakow.
*** Historia:
2000-11-10 13:25:00 (1,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Powiadomiono Zaklad Energetyczny, ktory szuka usterki. Obiecuje w dwie godziny,
po jej znalezieniu, przywrocic zasilanie.
Urzadzenia sa obecnie zasilane przez UPS-y, ktorych baterie pewnie niedlugo sie
wyczerpia i polaczenie z Krakowem zostanie przerwane.
|