Numer : POL34.20001105-1
W³a¶ciciel : POL34 IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Awaria lacza POL34-USA
Nadawca : Krzysztof W³adyszewski
Pocz±tek zdarzenia : 2000-11-05 01:25:00
Koniec zdarzenia : 2000-11-05 06:00:00
Bilet otwarty : 2000-11-05 01:53:00
Bilet zamkniêty : 2000-11-05 08:27:00
*** Opis problemu:
Nie dziala polaczenia z POL34 do USA
*** Dzia³anie:
2000-11-05 03:01:00 (0,0) Krzysztof W³adyszewski
Przyczyna jest:
Awaria lacza Telenergo po stronie niemieckiej.
Trwaja prace nad usunieciem uszkodzenia.
*** Przewidywany czas zakoñczenia:
nieznany
*** Zakoñczenie zdarzenia:
Od godz. 5.30 lacze dziala poprawnie.
*** Historia:
2000-11-05 01:53:00 (1,0) Krzysztof W³adyszewski
Trwaja prace nad ustaleniem przyczyny.
|